您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2个,阅读:1053 [上一页] [1] [下一页]
972
awaywang
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2006/8/13
发站内信
发表于:2006/8/13 20:07:00
#0楼
我厂新投用西门子micromaster 430变频器数台,这两天其中一台75KW变频器总是在运行几小时后跳闸,故障代码显示为F0002,即过电压。排除了系统过电压的可能(同段3台430变频器正常)。经查各个参数设置正常:p1240已经置1,斜坡下降时间也已经很长了,并且这几次都是在运转中而不是停车过程中过电压的。怎么回事呢?大家有没有什么呢意见?谢过先~~
[此贴子已经被作者于2006-8-13 20:31:24编辑过]
1173
yjl_2005
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2005/9/22
发站内信
发表于:2006/8/17 18:59:00
#1楼
检查一下接地是否良好?
               -  ¤╭⌒╮ ╭⌒╮
╱◥██◣ ╭╭ ⌒╮
︱田︱田田| ╰--学习如逆水行舟,不进则退
╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬
956
bluebirdtree
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2006/8/17
发站内信
发表于:2006/8/17 22:01:00
#2楼
检查直流母线电压r026等于多少?看是否需要校正

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004