您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:4个,阅读:907 [上一页] [1] [下一页]
1027
朱红的泪
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2005/9/6
发站内信
发表于:2006/7/25 9:49:00
#0楼
语句如下:
  BMD VD1532,VD1756,6
原来VD1532的值是25.4,输出到VD1756时为25.0了。
用MOVD语句结果同上,我想保留小数位,请问如何解决
1027
朱红的泪
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2005/9/6
发站内信
发表于:2006/7/25 10:01:00
#1楼
忘了说是S7-200
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2006/7/25 17:32:00
#2楼
请你用如下的语句:

LD     SM0.0
MOVR   VD1532, VD1756

肯定没问题!
1027
朱红的泪
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2005/9/6
发站内信
发表于:2006/7/26 13:27:00
#3楼
谢谢,但我已经试过没用。VD1532 实数而到了VD1756成了整数
961
wantongdq
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2006/7/13
发站内信
发表于:2006/7/27 22:59:00
#4楼
学习中……