我已经装了sql server 2000 sp3  可是用wincc的项目移植提示
“ODBC出错:不能创建数据源 wincc-cs . 请核实是否正确安装了 sybase7和ODBC驱动程序 Adaptive Server Anywhere7”
不知道是怎么回事
请高人指教
38107
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:718
历史总积分:38107
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2006/7/24 9:04:00
#1楼
移植需要Sybase数据库,该数据库在wincc5.1安装盘内
有3种方法解决
1 先安装5.1,然后安装6.0
2 安装6.0,在6.0安装盘内找到Sybase数据库的安装程序,执行,安装过程中需要wincc5.1的安装盘。
3 安装6.0 ,然后安装Powerbulider的ASA数据库。
至于如何找到以上软件,就不要跟贴询问了。
1121
djs123
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1121
注册时间:2004/12/2
发站内信
发表于:2006/7/27 13:16:00
#2楼
非常感谢
已经说得很清楚了
1121
djs123
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1121
注册时间:2004/12/2
发站内信
发表于:2006/7/27 19:20:00
#3楼
又有新麻烦了
提示实用早于winccv5.0 sp2 的版本创建 不能移植
怎么办哪
962
tienan1891
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2006/7/27
发站内信
发表于:2006/7/27 20:05:00
#4楼
我也有同样的问题
38107
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:718
历史总积分:38107
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2006/7/27 20:43:00
#5楼
参照Wincc帮助中所述,首先将项目升级为wincc5,然后再升级为6.0的项目
5。X的项目升级到6.0可以使用项目移植器,之前的项目只能手工升级到5.x后再使用项目移植器。
(手工升级就是指自己复制图库,脚本等到新项目)
38107
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:718
历史总积分:38107
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2006/7/27 20:43:00
#6楼
建议你对那么旧的项目还是使用wincc6重新组态。
19849
pqsh 版主
文章数:7496
年度积分:465
历史总积分:19849
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2006/8/24 13:38:00
#7楼
建议你扔掉siemens软件
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1121
djs123
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1121
注册时间:2004/12/2
发站内信
发表于:2006/8/26 21:23:00
#8楼
不会吧 西门子 真得很滥么
19849
pqsh 版主
文章数:7496
年度积分:465
历史总积分:19849
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2006/8/26 22:37:00
#9楼
呵呵,如果是很滥也就算了;是滥到让人发疯.你自己看看论坛关于西门子软件的问题有多少?