您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:4个,阅读:1701 [上一页] [1] [下一页]
1093
caipengtao
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1093
注册时间:2006/6/14
发站内信
发表于:2006/6/21 10:47:00
#0楼
求助高手:
如何用西门子S7—-200编程电机实现工作5分钟,停止5分钟,再工作5分钟。。。循环工作。
1015
ikkoku
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1015
注册时间:2006/4/7
发站内信
发表于:2006/6/21 12:17:00
#1楼
简单,5分钟=300秒 ,用一个100ms定时器就搞定了

LDN    M0.0
TON    T50, 600

LDW<   T50, 300
=      Q0.0

LD     T50
=      M0.0
目前是大菜鸟
1015
ikkoku
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1015
注册时间:2006/4/7
发站内信
发表于:2006/6/21 12:24:00
#2楼
头晕出错,应该是

LDN    M0.0
TON    T50, 6000

LDW<   T50, 3000
=      Q0.0

LD     T50
=      M0.0


q0.0输出电机,t50当前值<3000时电机运行,3000到6000间停止,到6000时定时器自复位。