您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:4个,阅读:1576 [上一页] [1] [下一页]
1110
renweihua
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1110
注册时间:2005/2/26
发站内信
发表于:2006/6/2 9:56:00
#0楼
最近使用两台西门子的3RW40的软启动器,功率为55KW,出现如下的问题,希望高手能帮忙看看的,先谢谢啦!
1.  1号软启动器可以启动,但是启动时的电流瞬间可以达到900A,然后在500--600A启动成功.按照正常的软启动器启动的话电流不应该这么大的呀!直接启动才5--7倍的电流呢,这样的话就没有起到软启动的作用的.
2.  2号软启动器就根本不能启动的,上电2-3秒就报警的.检查电机还有其他的都没问题的,在现场面板上的参数基本上都试过啦!还是不行的.是不是硬件的故障呢!
3.  不知道大家是不是用过西门子的3RW40的软启动器,是不是不需要加旁路接触器呢!在我的电路中是加了的.后来去掉旁路接触器啦!
1019
zhy-1980
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1019
注册时间:2006/4/4
发站内信
发表于:2006/6/2 10:11:00
#1楼
负载是什莫
1110
renweihua
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1110
注册时间:2005/2/26
发站内信
发表于:2006/6/2 10:13:00
#2楼
水泵,很轻的,用手可以转动的.
1019
zhy-1980
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1019
注册时间:2006/4/4
发站内信
发表于:2006/6/2 10:26:00
#3楼
把水泵出口阀关闭,水泵注满水。在试一下。看电流是否下来。启动时间设到20秒。
2622
glenxu
文章数:640
年度积分:100
历史总积分:2622
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2006/6/4 21:11:00
#4楼
泵的转向反了,也出水的,流量小电流大
徐创新,13571958328, QQ:3940776
===================================================
单位:西安杰迪能源科技有限公司
地址:西安市东高新(火炬路1号)东新世纪广场10616室
电话:029-82683757-8003  传真:029-83204558
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003