我厂提速轧制以后,电机运行在基速以上(基速600转,现在700~800转)经常出现反馈跟不上给定的情况,在轧制同一条钢之时,负载应该是没多大变化的,可是趋势分析工具中看到的电机电流和速度曲线,给定都是上升的,可是实际的速度和电流都有明显的下滑,垮了,而上游机架的电流明显的增大,请问这是怎么回事?该怎么解决呢?这跟反电势有没有关系呢?有的话是由反电势过高导致的电枢电流变小还是电枢电流变小引起的反电势过高呢?今天厂里来了位高手,他说把基速调高,说是把额定速度600在装置里改成800,就不要运行在弱磁区了,这样可行吗?我认为不行,不知道大家的意见呢?