您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:9个,阅读:1848 [上一页] [1] [下一页]
999
mitty
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2006/3/7
发站内信
发表于:2006/5/6 23:16:00
#0楼
我的毕业设计是利用s7-300上面 的FB41模块做个简单的自适应PID控制程序,到现在还没有具体的思路,找了一些资料感觉不是很靠题,不知那位大虾 可以帮忙,可以给偶提供一些资料或实例,偶的油箱是mitty@eyou.com,有例子最好,毕业在即,小女心急如焚!谢谢各位大虾啦!
2622
glenxu
文章数:640
年度积分:100
历史总积分:2622
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2006/5/7 12:50:00
#1楼
"自适应PID”理论应该在自动控制理论方面的书中找,不应该在300中找,有了理论和模型,如果解决不了可以求助。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
985
ultra_win
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2006/5/7 17:56:00
#2楼
输入输出是什么信号?反馈信号是什么?
999
mitty
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2006/3/7
发站内信
发表于:2006/5/8 10:00:00
#3楼
输出:调节阀阀位
输入:应该是流量
反馈信号就是流量信号
999
mitty
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2006/3/7
发站内信
发表于:2006/5/8 10:02:00
#4楼
谢谢大虾帮忙啦!!
999
mitty
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2006/3/7
发站内信
发表于:2006/5/8 13:00:00
#5楼
谁有那方面的资料呀??555555555555555
好着急的!
985
ultra_win
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2006/5/8 23:18:00
#6楼
给你发了邮件你先看看,应该会有用
999
mitty
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2006/3/7
发站内信
发表于:2006/5/9 8:09:00
#7楼
我手上有一个师兄做过的自适应PID程序,不过它只能针对一定范围内的喷嘴才行,谁能帮我看看毛病在哪里呢?谢谢啦!!
985
ultra_win
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2006/5/9 19:10:00
#8楼
本身不是理想模型,所以当然应该只是一定范围里的啊;最好是针对一个范围建个模,我的温控就是这样的.还有你有什么组态没有?难道就一个s7-300,你难道在DB41里面看数据?
999
mitty
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2006/3/7
发站内信
发表于:2006/5/9 20:25:00
#9楼
我本身就对s7-300的编程是个外行,想弄懂确实要花很多的时间,所以还请大虾多帮忙,应该用什么思路去建模呀?
是不是先一个个确定每个喷嘴的最佳PID参数,然后再去做这个PID程序呢??

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报