965
lucky343800
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2005/7/24
发站内信
发表于:2006/5/4 21:58:00
#0楼
大家好:
     我接触西门子PLC不久,因为是搞维护,为了快速排除故障或救急。我对各种应急方法都想尝试,今天试了一下在程序中强制变量。
     但是强制以后,在Stop Forcing 时弹出对话框:
     attention: if you  did not start this force job youself. get information from the person who create the job,do you want excute 'delete force'?
    点击YES后又弹出另外一个对话框:
    the job was set up over a different connection and can be handed over this connection.
    点击OK以后强制还是不能停止。好在这个点在程序中没有用,要是用了就完蛋了。
我们这边使用5个PLC417和一个416通过以太网通讯。
    希望能得到高手帮助。
    在这之前我看过单PLC的变量强制没有问题。