大侠好: 我想问一下在硬件组态里  想在 profibus (1):DP master system(1)
下面加上 EMM 277 从右面哪个文件夹里找呀。  还有想加一个 OP 在哪个文件夹
下面。
                先谢过了。
38107
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:718
历史总积分:38107
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2006/4/28 19:33:00
#1楼
硬件组态:  PROFIBUS DP->Additional Field Devices->PLC->SIMATIC->EM 277 PROFIBUS-DP
如果你没有找到,说明你没有安装该组件。
安装该组件:
硬件组态: options->Install GSD file->选择GSD文件-〉install
如果没有该GSD文件,请垂询你的经销商或者垂询西门子技术支持。
1176
luyangcom
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1176
注册时间:2005/4/11
发站内信
发表于:2006/4/29 7:29:00
#2楼
谢了 cvlsam
1176
luyangcom
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1176
注册时间:2005/4/11
发站内信
发表于:2006/4/29 12:15:00
#3楼
EM277 我加上了。 OP 在哪个文件夹下面呀。