西门子 PG740II 内安装有 Protool/Pro 及OP15的程序, 但是下载连接一直有问题。

OP15的程序在Protool/Pro编译后下载,显示:
The type of device connected does not match the configured type of device.

用的线缆是西门子的原装件。试着在File/comple... 窗口Compilation Settings 里选择"<-From OP"按钮,也会显示:
The connected device does not match the configuration.

而在File/download下的设置里,baud波特率是灰色9600也不能改动.   

      !!!请问高招!!!
718
工控弟弟
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:718
注册时间:2006/4/19
发站内信
发表于:2006/4/28 8:00:00
#1楼
你改用wiccflex,protool的工程文件可以直接用winccflex转换