我,新手上路,请大家指教!下面是我调试MM440的一点心得,希望能给大家一点帮助!

我在调试MM440的时候,用的是2.2KW的变频器和电机,端子排控制和固定频率给定,

所以没有设参数,用的是缺省值,只是将将P700='2',P1000='3',

电机可以正传,但不能反转,很奇怪的,

后来发现是P0702='12',(缺省值),只能反向,没有使能,

将P70702='2'(反转),就可以了!

其实我觉得MM440的缺省值很好,按说明书就能调试成功,(除了上面说得一点小BUG)

我的QQ:290265299,

一起分享快乐