请问大侠,PC机两台、S7-300一台、IM365一块、CP343-1一块、交换机一台、I/O点数为130,怎样组成一工业以太网啊?非常感谢谢谢1
976
swjftjy
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2006/1/4
发站内信
发表于:2006/3/23 11:05:00
#1楼
CP343-1放在第一槽。其他全部用网线连到交换机。设置好IP地址。用softnet组网。
966
qiulu_11
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2006/3/16
发站内信
发表于:2006/3/23 11:18:00
#2楼
cp343-1放在第4槽,同上