s7 400 在使用中不定期的出现模拟量溢出,plc模板报错.上位机显示32765
我们只能重启动plc得以修复,问问各位大侠有没有什么好办法,不用重启动plc机器或者报错时自动复位能做到吗?再或者就不让他报错可以吗?
顺便谁有setp7 5.3的仿真器给一个谢谢!
21028615@163.com
959
老顽固
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2006/3/10
发站内信
发表于:2006/3/11 20:04:00
#1楼
有没有能帮帮忙的
959
老顽固
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2006/3/10
发站内信
发表于:2006/3/13 21:31:00
#2楼
一天顶一次
5436
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:50
历史总积分:5436
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2006/3/15 9:50:00
#3楼
加个异常处理的OB块
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1011
qiulin
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1011
注册时间:2004/9/1
发站内信
发表于:2006/3/18 15:05:00
#4楼
简单,下载一个OB85就行了