发表于:2005/11/2 0:42:00
#0楼
各位使用eviwe文本显示器MD204L的用户请注意,MD204L与西门子PLC S7-200联机通讯时,在设定或显示值等于5700--5800范围内时,会出现严重的数据通讯故障,出现数值无法设定和显示现象,有时还会提示"正在通讯中", 无论是VD,或VW,VB都会,甚至会乱改PLC内所对应地址的存储器的数值.我一开始以为是我的PLC程序有问题,就做了一段只有设定(由文本设定)和显示(文本显示)的简单程序,PLC程序做由设定值MOV给显示值,只有一句,证明了上述缺陷是由 MD204L造成,我用的MD204L组态软件是最新的V4.22版.如此缺陷,搞得我一开始调机的时候丈二和尚摸不着头脑,浪费了大量时间,而且以前出去的设备老是出一些解释不清的故障.现在我才搞明白,问题出在eviwe的MD204L上.不知其他数据段有没有问题.不敢用它了.