各位使用eviwe文本显示器MD204L的用户请注意,MD204L与西门子PLC S7-200联机通讯时,在设定或显示值等于5700--5800范围内时,会出现严重的数据通讯故障,出现数值无法设定和显示现象,有时还会提示"正在通讯中",  无论是VD,或VW,VB都会,甚至会乱改PLC内所对应地址的存储器的数值.我一开始以为是我的PLC程序有问题,就做了一段只有设定(由文本设定)和显示(文本显示)的简单程序,PLC程序做由设定值MOV给显示值,只有一句,证明了上述缺陷是由 MD204L造成,我用的MD204L组态软件是最新的V4.22版.如此缺陷,搞得我一开始调机的时候丈二和尚摸不着头脑,浪费了大量时间,而且以前出去的设备老是出一些解释不清的故障.现在我才搞明白,问题出在eviwe的MD204L上.不知其他数据段有没有问题.不敢用它了.
1023
ctjt
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1023
注册时间:2005/10/12
发站内信
发表于:2005/12/13 11:13:00
#1楼
多谢提醒
1028
geh29
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1028
注册时间:2005/5/25
发站内信
发表于:2006/4/11 11:43:00
#2楼
这些问题早就在新版软件里面解决了