1023
xemile
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1023
注册时间:2005/10/13
发站内信
发表于:2005/10/13 14:52:00
#0楼
用的s7-300 想给ao一个4~20mA的信号,2线,用什么功能块!!
初学,菜鸟个,别见笑。表情表情
984
cxj1105
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2005/9/22
发站内信
发表于:2005/10/13 16:13:00
#1楼
模拟量模块
1094
eboa
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1094
注册时间:2005/10/7
发站内信
发表于:2005/10/14 19:50:00
#2楼
CH__AO
1072
王念东
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1072
注册时间:2005/2/24
发站内信
发表于:2005/10/14 21:39:00
#3楼
FC105  FC106 比例输入输出功能
1023
xemile
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1023
注册时间:2005/10/13
发站内信
发表于:2005/10/15 11:14:00
#4楼
谢谢
1021
gqw2caoco
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1021
注册时间:2005/10/17
发站内信
发表于:2005/10/17 13:00:00
#5楼
模拟量输出块FC106,在BIO...管脚输入设定成0信号,这样信号给出为0~27648
1023
xemile
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1023
注册时间:2005/10/13
发站内信
发表于:2005/10/21 10:17:00
#6楼
想问一下,这个输出的数值是电流值吗?比如结果为45是说电流45ma吗?
还有,106设置的高低限是多少??
谢谢
1731
agitator898
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1731
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2005/10/21 12:52:00
#7楼
写入的数值和输出的电流成正比关系,而非一一对应。0-32000对应输出电流是0-20mA,完全线性关系,按方程解算就可以了。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
1023
xemile
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1023
注册时间:2005/10/13
发站内信
发表于:2005/10/22 9:38:00
#8楼
谢谢,
想再借地问一个,我想随意控制阀门开度(4~20MA控制),怎样能给他直接赋值?用什么功能块呢?
1731
agitator898
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1731
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2005/10/24 15:47:00
#9楼
首先要知道阀门开度所对应的电流信号值,再按照前面说的线性方程,计算一个数值写入模拟量输出端口的映射寄存器,PLC就会输出一个你需要的电流值。