您现在所在的是:

运动控制

回帖:2个,阅读:25次 [上一页] [1] [下一页]
24159
877476825
文章数:10149
年度积分:2053
历史总积分:24159
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/11/25 18:29:23
#0楼
是硬件故障还是干扰?一台带锯,客户说今天突然转盘变频器一启动,伺服就转。



不走寻常路。
24159
877476825
文章数:10149
年度积分:2053
历史总积分:24159
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/11/25 18:31:22
#1楼
各位大神能看到不?为啥我再看是黑屏
附件 屏幕截图 2026-11-25 183153.jpg
如图就是伺服没信号自己转的图片。346是转速
变频器一停就好了。怀疑是干扰,准备上磁环和滤波器
[此贴子已经被作者于2026/11/25 18:35:08编辑过]
不走寻常路。
7089
YS-W
文章数:2399
年度积分:1424
历史总积分:7089
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/11/25 19:46:18
#2楼
80%是干扰,从遇到过不同厂家的变频器有一台变频器启动,另一台也跟着启动。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved