发表于:2026/11/25 8:35:47
#0楼
这是一套软水处理设备。
前天操作工发现有个地方漏水,就按了急停维修,后面忘了复位,到了晚上,车间发现水池没水了
由于急停按下触摸屏上没有任何提示,也不会断电源,当班维修人员排查了15分钟才发现是急停没有复位。
领导要后续预防方案,因为程序是厂家设计的,我就加了个指示灯,急停按下后亮灯提醒。
发生的这个事不重要,我想讨论的是,到底有没有加提示的必要性,你们在设计时会加吗?
在我写的程序里,只要是有触摸屏的,急停按下我都是有提示的
