#0楼
台达DVPEH4800R3做主站,DVP24ES200R做从站,采用PLC-LINK链接,现场1主站17个从站连接,系统运行好几年了。现在现场又需要增加18个从站,加上原来的17个从站,相当于需要组成1主站35从站PLC-LINK网络。这种多从站网络,大家有没有实际使用经验,给些建议。
1.台达PLC-LINK网络最大链接从站数量是32台,现在35台从站数量,需要采用其他办法(例如分段组网)。
2.实在不行,可以考虑更换PLC,不知道使用台达其他控制器能不能轻松做到。
3.暂时不考虑PLC-LINK网络延迟问题,理论上能实现功能即可。
[此贴子已经被作者于2026/9/22 13:13:44编辑过]
苦逼的奋斗者
24240
bnnyygy
文章数:6945
年度积分:1513
历史总积分:24240
品牌积分(台达):71
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/9/22 16:10:50
#1楼
现场1主站17个从站连接,现场又需要增加18个从站;




可以这样考虑么,新增的18个站点组成PC-LINK2,和现场的分开,其中1台作为主站,把I/O数据规划好,再和现场的PLC交互数据。

然后就是考虑把新增网络的数据和现场主站通讯即可;

反正你对时效不高,我不知道你PLC有那些硬件接口&支持其它什么通讯协议,数据量少就用MODBUS RTU,多就用MODBUS TCP。

如果都没有,现场肯定有触摸屏,用触摸屏中转也是一个办法。


PS:没感觉台达的好用啊,难用的1B表情
[此贴子已经被作者于2026/9/22 16:11:43编辑过]
14026
逍遥的久鸣
文章数:4989
年度积分:1026
历史总积分:14026
品牌积分(台达):16
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/9/22 22:55:05
#2楼
已经好多年 没有用过台达的PLC!
61
2375994981
文章数:9
年度积分:61
历史总积分:61
品牌积分(台达):1
注册时间:2026/9/23
发站内信
发表于:2026/9/23 23:27:10
#3楼
附件 IMG_9542.jpg



工业软件无源码修改工业软件无源码修改工业软件无源码修改工业软件无源码修改
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
品牌积分(台达):5
注册时间:2026/10/29
发站内信
发表于:2026/10/29 11:14:51
#4楼
推荐方案:双主站分段组网 + 数据桥接(保留现有硬件)
鉴于用户希望尽量利用现有设备且暂不考虑延迟,最稳妥的方案是逻辑分段。将35个从站拆分为两个独立的 PLC-LINK 网络,由两台主站分别管理,并通过以太网进行数据交换。具体方案可以用智造求索app查询一下
20388
qjj740210
文章数:5050
年度积分:820
历史总积分:20388
品牌积分(台达):71
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2026/10/29 16:02:45
#5楼
回复 #4楼 qi.zhang
非常感谢!
您这个方案应该是最简最便捷的方案了。
目前现场正在实施,35台(站点)彻底打乱了,我是前面19台(站点)包括1主站,18分站(站号设置1-18)之间PLC-LINK连接,是一层网络。然后将18分站另一个RS485口作为主站下面又链接了17个分站(站号设置1-17),作为第二层PLC-LINK网络。这样1主站正常连接1~18号分站,连接19~35号分站(实质站号设置还是1-17),所有读写数据先到18号站,然后再下发或者上传,18号分站相当于一个中转站。
这样的网络结构我在厂里简单测试没有发现问题。目前现场实施,担心将来站点过多,反应迟缓,通讯距离(1100米)导致网络不稳定。今天查到有IFD8510-A中继器可以使用,但一直没有找到这个模块的具体用法,官网只有安装手册,没有搜到使用手册。
另外,台达DVP系列PLC-LINK网络,最大连接32台,多于32台组网,除了我上面的2层结构这种方案外,台达产品不知道还有没有其他控制方案。

官方资料看到下面描述:
DVP-PLC 之通讯站数虽多达254 站,但RS-485 接口其硬件驱动能力最多为16 站,若超过16 站就必须使用RS-485 增幅器(IFD8510),每一增幅器可再加挂16 站,直到达到站数限制254 台为止。
有疑惑:假如原来网络连接16个分站,使用一台IFD8510,再增加链接16个分站,有32个分站了,PLC-LINK可以设置到32个分站。但是如果再使用一台IFD8510,再增加链接16个分站,也就是连接到第33-48分站,在PLC-LINK里面怎么实施(很明显站号就设置不到大于32的数字)。

您有IFD8510使用手册,或者对于我的这个网络结构还有更好的控制器实现方案,望帮助!
[此贴子已经被作者于2026/10/29 16:11:17编辑过]
苦逼的奋斗者
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
品牌积分(台达):5
注册时间:2026/10/29
发站内信
发表于:2026/10/29 16:13:14
#6楼
回复 #5楼 qjj740210
不客气哈,有问题都可以用我推荐的这个app查询一下
20388
qjj740210
文章数:5050
年度积分:820
历史总积分:20388
品牌积分(台达):71
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2026/10/29 16:14:47
#7楼
附件 1.jpg


这个是我目前实施的网络结构图,望参考给点建议。
苦逼的奋斗者
20388
qjj740210
文章数:5050
年度积分:820
历史总积分:20388
品牌积分(台达):71
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2026/10/30 9:14:29
#8楼
回复 #6楼 qi.zhang
谢谢推荐!手机安装了这个APP,试了一下,较专业。之前一直使用豆包,现在工控的问题就用这个了。
苦逼的奋斗者
20388
qjj740210
文章数:5050
年度积分:820
历史总积分:20388
品牌积分(台达):71
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2026/10/30 9:23:53
#9楼
https://www.imseek.com/share/f2e76e021f8c492080389a0c2d7206ed

台达DVP系列超过32台控制器的网络组织方案

1. 核心结论与限制说明
直接结论: 台达DVP系列PLC的PLC-Link功能存在硬性数量限制,单条链路最大仅支持32台设备。该限制由DVP系列主机内部固件和硬件资源决定,无法通过增加通讯扩展模块来突破这一单机群上限。
若现场控制器总数多于32台,不能将所有设备纳入同一个PLC-Link网络中。必须采取以下两种策略之一进行网络重组:
分段+网关汇聚方案:将系统划分为多个不超过32台的子网,使用高性能PLC(如台达EH2/AH500)或专用网关作为主站汇聚数据。
协议替换方案:放弃PLC-Link,改用标准Modbus RTU/TCP或CANopen等支持更大规模节点或树状结构的通讯协议。


2. 推荐方案一:分段式PLC-Link + 高性能主站汇聚(保留PLC-Link特性)
此方案适用于希望保留DVP系列低成本优势,同时利用PLC-Link高速数据交换特性的场景。通过将大网络拆分为小网络,由上位机或高性能PLC进行跨网段数据中转。

2.1 系统架构设计
底层子网:每个子网包含最多32台DVP系列PLC(例如每台DVP-SS2/SX2/SC等)。
子网内采用DVP自带的RS-485端口构建PLC-Link网络。
指定子网内一台DVP为“虚拟主站”或所有从站自动交换数据(PLC-Link通常无需传统主从轮询,而是广播式交换,但受限于32台地址空间)。
汇聚层:使用一台具备强大通讯处理能力的高性能PLC作为总主站(Master)。
推荐型号:台达 EH2系列 (如 DVP-EH2) 或 AH500系列。
连接方式:EH2/AH500通过其RS-485端口分别连接各个DVP子网的总线。注意:一个EH2的物理串口只能挂接一条RS-485总线。因此,若子网较多,需要EH2配备多个通讯卡或扩展模块,或使用RS-485中继器/转换器将多个子网映射到不同端口。
数据交互:EH2作为Modbus Master轮询各子网的“代表PLC”或通过特殊指令读取子网内其他PLC的数据(需编程实现间接访问),或者更常见的做法是:每个子网选出一台DVP作为“网关节点”,它参与本子网PLC-Link,同时通过另一路通讯(如RS-232/485转以太网,或自身另一个串口)与总主站EH2通讯。


2.2 关键设备配置清单