发表于:2026/9/22 11:24:56
#0楼
台达DVPEH4800R3做主站,DVP24ES200R做从站,采用PLC-LINK链接,现场1主站17个从站连接,系统运行好几年了。现在现场又需要增加18个从站,加上原来的17个从站,相当于需要组成1主站35从站PLC-LINK网络。这种多从站网络,大家有没有实际使用经验,给些建议。
1.台达PLC-LINK网络最大链接从站数量是32台,现在35台从站数量,需要采用其他办法(例如分段组网)。
2.实在不行,可以考虑更换PLC,不知道使用台达其他控制器能不能轻松做到。
3.暂时不考虑PLC-LINK网络延迟问题,理论上能实现功能即可。
[此贴子已经被作者于2026/9/22 13:13:44编辑过]
苦逼的奋斗者
24039
bnnyygy
文章数:6899
年度积分:1312
历史总积分:24039
品牌积分(台达):71
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/9/22 16:10:50
#1楼
现场1主站17个从站连接,现场又需要增加18个从站;




可以这样考虑么,新增的18个站点组成PC-LINK2,和现场的分开,其中1台作为主站,把I/O数据规划好,再和现场的PLC交互数据。

然后就是考虑把新增网络的数据和现场主站通讯即可;

反正你对时效不高,我不知道你PLC有那些硬件接口&支持其它什么通讯协议,数据量少就用MODBUS RTU,多就用MODBUS TCP。

如果都没有,现场肯定有触摸屏,用触摸屏中转也是一个办法。


PS:没感觉台达的好用啊,难用的1B表情
[此贴子已经被作者于2026/9/22 16:11:43编辑过]
13821
逍遥的久鸣
文章数:4919
年度积分:821
历史总积分:13821
品牌积分(台达):16
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/9/22 22:55:05
#2楼
已经好多年 没有用过台达的PLC!