#10楼
还是像参数限制!伟肯手册仅供参考,软件都是定制得多,一个参数一个参数翻吧!
30163
goldage
文章数:16588
年度积分:1681
历史总积分:30163
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/9/22 21:39:18
#11楼
恢复出厂设置看看吧,一般变频出厂设置就是面板运行模式
19222
yuanyuesheng
文章数:3685
年度积分:1175
历史总积分:19222
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2026/10/1 17:13:49
#12楼
找了一份英文说明书,总算清楚了这个变频器面板控制设置方法,实验证明正确。
现整理成文字,供维修者参考:
1、截图:
附件 面板控制设置截图.jpg
2、压缩文档:
附件:
[本地下载]
简单说,就是:
1、控制源改面板:M4 Buttons B1-4→B2-Pannel Control:On;
2、启动/停止端子功能转移到面板:M2 Parameters G0-8→G2 Input Signals P1-7→P21 Start/Stop Logic:StartP-StopP;
3、频率源改面板:M2 Parameters G0-8→G1 Basic Parameters P1-17→P117 Basic Ref Select:Panel;
4、屏蔽缺相故障报警:M2 Parameters G0-8→G7 Protections P1-6→P73-Phase supervisn:No Action;
5、@M3-R1-Freq Referrenc:12.3Hz,运行后,可以进入M3-R1-Freq Referrenc:12.3Hz,用上下箭头调整运行频率。
[此贴子已经被作者于2026/10/4 8:40:56编辑过]
19222
yuanyuesheng
文章数:3685
年度积分:1175
历史总积分:19222
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2026/10/7 17:15:03
#13楼
以下是引用AlsacePMuhLG在2026/9/22 13:54:22的发言:
端子没给启动使能!
还是像参数限制!伟肯手册仅供参考,软件都是定制得多,一个参数一个参数翻吧!
完全正确!
原变频器设置为端子启动,电位器调速,其中第2条原设置值为Start- Enable;大概率意味着,8号端子DIA1 定义为闭合START(启动),9号端子DIA2定义为闭合ENABLE(使能,闭合可以启动,断开即停车),实际原车外电路也是这样接法:电路上,8号端子直接接24VDC,9号端子接PLC,实现的是,一键(PLC输出点)启/停。
[此贴子已经被作者于2026/10/11 16:31:16编辑过]