西门子300系统改造需要加伺服,什么方案省成本啊?大家都是怎么做的?
网上300的定位跟运动控制的资料很少。
23914
bnnyygy
文章数:6860
年度积分:1187
历史总积分:23914
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/8/25 17:24:12
#1楼
300应该是很老的设备了吧,

实在不行,你加个其它你熟悉的品牌,走脉冲也好,走总线也行。


300和你的PLC可以用触摸屏做数据交互,这样你编程压力小一些,300那边只负责给位置,给点位,你加的PLC负责动作,反馈位置,到位OK信号那些
28261
ytleaderplc
文章数:11796
年度积分:1221
历史总积分:28261
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2026/8/25 18:31:10
#2楼
smart 脉冲控制
再来个dp通讯表情
[此贴子已经被作者于2026/8/25 18:31:28编辑过]