#0楼
G120 132KW/160KW CU 240E-2 带160kw风机,客户说有次雷击,异常断电后,频率在20HZ左右就上不去了,不报警不报故障,至于电流多少,原装破面板没几个正常人愿意去翻,啥有用信息都没有!
到我这,拆开看了没痕迹,灰尘都没有!条件有限,带不了大电机,先给参数初始化,带我的小电机没问题,变频器显示电流和实际电流一致!模拟量I/O接口也测试,给定4-20ma没问题!客户现场有同型号备用机,现在运行正常,排除负载问题!那么问题来了,这个变频器问题到底在哪呢!
测试的时候发现个很奇怪的问题,我空开只有6A,在变频器空置了大半年的情况下,一次送电成功!但是,我恢复出厂设置以后,配置电机参数,V/F控制(客户也是用的V/F开环控制),一次送电居然不成功,得扳空开4,5下!现在把参数恢复回去,又能一次送电成功!这个机器是可控硅整流,我就奇怪了,这个参数还能影响预充电电路不成!
到我这,拆开看了没痕迹,灰尘都没有!条件有限,带不了大电机,先给参数初始化,带我的小电机没问题,变频器显示电流和实际电流一致!模拟量I/O接口也测试,给定4-20ma没问题!客户现场有同型号备用机,现在运行正常,排除负载问题!那么问题来了,这个变频器问题到底在哪呢!
测试的时候发现个很奇怪的问题,我空开只有6A,在变频器空置了大半年的情况下,一次送电成功!但是,我恢复出厂设置以后,配置电机参数,V/F控制(客户也是用的V/F开环控制),一次送电居然不成功,得扳空开4,5下!现在把参数恢复回去,又能一次送电成功!这个机器是可控硅整流,我就奇怪了,这个参数还能影响预充电电路不成!