您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:5个,阅读:68 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

FU5U使用SPD指令

1365
单单
文章数:100
年度积分:58
历史总积分:1365
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2026/6/20 0:53:38
#0楼
想请教大家,FU5U使用SPD时D+1,D+2里面的脉冲数、剩余时间都没有数据是怎么回事?具体该怎么设置?
42
orbinson
文章数:5
年度积分:42
历史总积分:42
注册时间:2026/6/19
发站内信
发表于:2026/6/20 6:13:31
#1楼
SPD S1 S2 D
S1:高速输入端子(仅X0/X1/X2/X3可用)
S2:测定时间(单位ms,K1000=1秒)
D:测定区间总脉冲数
D+1:当前累计脉冲(实时脉冲)
D+2:测定剩余计时(ms)
1986
小猫鱼MAWheF
文章数:766
年度积分:1274
历史总积分:1986
注册时间:2016/8/6
发站内信
发表于:2026/6/20 8:24:29
#2楼
高速端子是否接对,测试时间设置是否合理,
1365
单单
文章数:100
年度积分:58
历史总积分:1365
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2026/6/20 8:50:47
#3楼
回复 #1楼 orbinson
这个都没错,但就是累计脉冲和剩余时间没有
46340
YXBK 版主
文章数:21396
年度积分:1268
历史总积分:46340
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/6/20 20:31:59
#4楼
D里面有没有数据,X有没有脉冲输入
大家一起学习
1365
单单
文章数:100
年度积分:58
历史总积分:1365
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2026/6/20 21:25:28
#5楼
回复 #4楼 YXBK
D里面有数据的