您现在所在的是:

变频器维修

回帖:3个,阅读:65 [上一页] [1] [下一页]
1040
ldyjiachao
文章数:61
年度积分:69
历史总积分:1040
注册时间:2015/7/15
发站内信
发表于:2025/11/25 16:45:54
#0楼
附件 微信图片_20251125164222_9_11.jpg



17881
yuanyuesheng
文章数:3442
年度积分:1404
历史总积分:17881
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2025/11/26 5:29:04
#1楼
其实,IGBT拆焊后,静态、动态测试驱动,不一定必须预先屏蔽报警,甚至不需要强行面板运行。
1、首先,用万用表、电容表逐个测试驱动电路的所有元件,是否正常、对称;2、上电后,直接测试各管G-E焊盘栅负压(或0压)是否存在、对称;3、上电后,一路一路,分别给各管驱动芯片输入脚,用独立电源施加适当的、相同的正向直流电压(如1.5-2VDC,或串联1个100欧姆的电阻),人为触发驱动,测试各管G-E焊盘栅正压是否存在、对称;4、发现问题,再行单独处理。
一般这样测试、处理后,就能发现并解决绝大多数驱动问题了。
[此贴子已经被作者于2025/11/26 5:30:54编辑过]
775
cc2045
文章数:19
年度积分:135
历史总积分:775
注册时间:2014/2/23
发站内信
发表于:2025/11/26 9:29:51
#2楼
以下是引用yuanyuesheng2025/11/26 5:29:04的发言:
发表于:2025/11/26 15:01:27
#3楼
回复 #1楼 yuanyuesheng
多谢指点!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003