您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:6个,阅读:128 [上一页] [1] [下一页]
114
MxsK2EJ
文章数:22
年度积分:114
历史总积分:114
注册时间:2023/5/23
发站内信
发表于:2025/9/22 17:45:03
#0楼
附件 28694fef024e5b9a24953fdeda9d7c3c.jpg

附件 415cfefa485b68930b6bb05e9bce926b.jpg

附件 5955a27e61b8194bffeeebf2f70e53e3.jpg

附件 d0f6c9778e08d992f5af75385b3bbc86.jpg



114
MxsK2EJ
文章数:22
年度积分:114
历史总积分:114
注册时间:2023/5/23
发站内信
发表于:2025/9/23 8:31:50
#1楼
现场使用时报警系统故障,回来通电测试时不时报一次警,但是复位掉之后又可以运行。参看报警子代码T14 显示 S8。
114
MxsK2EJ
文章数:22
年度积分:114
历史总积分:114
注册时间:2023/5/23
发站内信
发表于:2025/9/23 8:34:33
#2楼
回复 #1楼 MxsK2EJ
一开始怀疑有可能是 拓展卡 的问题。后来两张卡拔掉之后测试,大约一个多小时还是报相同的故障。所以现在怀疑是 主电源驱动板 的问题。
114
MxsK2EJ
文章数:22
年度积分:114
历史总积分:114
注册时间:2023/5/23
发站内信
发表于:2025/9/23 8:37:34
#3楼
附件 8199d1d1c71be18e346485c20cd940dd.jpg
3266
qw945923000
文章数:664
年度积分:927
历史总积分:3266
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2025/9/23 10:09:47
#4楼
百分之70的概率是电源板问题。百分之20的概率是光纤通讯板问题。剩下百分之10检测一下接线吧。
[此贴子已经被作者于2025/9/23 10:10:29编辑过]
3266
qw945923000
文章数:664
年度积分:927
历史总积分:3266
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2025/9/23 10:11:26
#5楼
回复 #3楼 MxsK2EJ
建议就是直接换板
114
MxsK2EJ
文章数:22
年度积分:114
历史总积分:114
注册时间:2023/5/23
发站内信
发表于:2025/9/23 11:30:35
#6楼
回复 #5楼 qw945923000
对啊,我的想法也是直接换板。但是想看看能不能找到故障点。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004