汇川IS620N这款伺服,驱动器手动试运行JOG,没问题,也没报故障码,但就是串口调试软件一联机,底下直接报个错,点开报错跳到空白网页,也看不出哪里错,调试软件也没法试运行,连汇川PLC走ECAT直接报红,初始化参数好几遍也不行,驱动器是不是扑街了
附件 1.jpg

附件 2.jpg



28549
goldage
文章数:15851
年度积分:67
历史总积分:28549
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/8/17 21:27:38
#1楼
怀疑接线问题
12273
Tivian
文章数:3016
年度积分:59
历史总积分:12273
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/8/18 12:06:55
#2楼
联系售后,升级下固件
4690
gaoyingchun
文章数:513
年度积分:57
历史总积分:4690
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2025/8/18 16:34:34
#3楼
以下是引用Tivian2025/8/18 12:06:55的发言:
联系售后,升级下固件


我也遇到过一个品牌,有问题就升级