工厂从别人打听的我,我去之前已经炸了3台,发去厂家维修,还是炸鸡。没办法,老板又买了两台。还是炸鸡。我去了之后。仔细查看。像是先直流短路,或对箱体放电后直流再短路,箱门炸的。乌漆嘛黑。测量ab416v,AC412V,BC412V.稍微偏高和不平衡,老板也让别人测量过电没发现啥异常,。工厂自己的变压器(基本可排除外来的干扰),250kw,目前三只80kw的电磁加热和一些电机。最近半个月频繁炸鸡。以前一直没问题。



感觉是尖峰电压和谐波,视频是另一台炸鸡的

装了几个磁环,今天说又炸了一台。



不走寻常路。
28286
goldage
文章数:15784
年度积分:1578
历史总积分:28286
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/8/4 21:24:42
#1楼
直流回路上不是有快容保险么
21851
877476825
文章数:9103
年度积分:1782
历史总积分:21851
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/8/4 22:59:32
#2楼
以下是引用goldage2025/8/4 21:24:42的发言:
直流回路上不是有快容保险么
没有,桥堆直接出来铜排,120a左右的电流没有保险。
不走寻常路。
20241
1053370790
文章数:4492
年度积分:951
历史总积分:20241
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2025/8/5 8:09:31
#3楼
现场环境潮湿是主要原因吧
9824
711022027
文章数:838
年度积分:651
历史总积分:9824
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2025/8/5 8:33:15
#4楼
电磁加热是否属于高频设备,如果某台设备电路故障,是否会引起电源串入高频谐波,谐波整流后就出现高压,谐波检测需要专用的电源质量检测仪,这个表可不便宜。看了相关谐波治理的视频,当系统有谐波时,零线电流是叠加的,表现为零线电流比三相相电流大。
个人猜想,不一定正确。
22444
bnnyygy
文章数:6371
年度积分:1340
历史总积分:22444
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/8/5 8:53:59
#5楼
老铁,指甲有时间用斜口钳+角磨机修修
全程看指甲去了。。。
21851
877476825
文章数:9103
年度积分:1782
历史总积分:21851
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/8/5 13:20:13
#6楼
以下是引用10533707902025/8/5 8:09:31的发言:
现场环境潮湿是主要原因吧
不潮湿,新机也炸
不走寻常路。
11958
Tivian
文章数:2934
年度积分:1440
历史总积分:11958
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/8/5 16:12:17
#7楼
回复 #5楼 bnnyygy
搞机的没几个干净的,特别是现场
28286
goldage
文章数:15784
年度积分:1578
历史总积分:28286
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/8/5 21:30:50
#8楼
120A的直流回路,还是电磁加热器应用的,竟然没有保险,这设计有点呵呵呵
21851
877476825
文章数:9103
年度积分:1782
历史总积分:21851
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/8/5 21:52:04
#9楼
以下是引用Tivian2025/8/5 16:12:17的发言:
搞机的没几个干净的,特别是现场
干净的不多表情