模拟量数据采集推荐国产plc

大连德嘉兼容Smart系列S06 型PLC在模拟量采集上表现的极为突出,下面是其优点:

1.体积非常小,宽度仅45mm(与EM AE08这种壳体尺寸一样),不占用柜体空间,本体无IO点,如做模拟量采集,后面可挂接6个EM AE08/04扩展模块,这里可以挂接西M子或德嘉Smart EM扩展模块,性价比超高,EM AE08价格在300左右,接口均与西M子原装模块一致,使用及配置方式 (包括接线端子方式)也与原装模块相同,可直接替代西M子原装模块使用。

2.485通讯方面,支持主从站通讯,摒弃传统编程指令方式,采用填表方式(无需编程),即快捷、又简单高效,如果实现ModbusTCP转ModbusRTU,S06PLC做从站通过RTU主站连接通讯,S06又带ModbusTCP服务器,这样就可以实现TCP转RUT功能,这样就是相当于这种协议转换器功能。

3.PUT/GET通讯方面,PLC之间通过以太网通讯,单侧使用PUT/GET填表方式(无需编程),即可实现复杂的通讯。如和S7-1200通讯,1200本身不用做任何编程就可以轻松实现,当然根据用户习惯,也可在1200侧指令编写PUT/GET程序。
附件 01CPU S06.jpg
附件 02CPU S06.jpg
附件 03CPU S06.jpg
[此贴子已经被作者于2025/7/9 11:52:30编辑过]