您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:49 [上一页] [1] [下一页]
22580
liuxd6909
文章数:11960
年度积分:148
历史总积分:22580
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/6/8 20:18:57
#0楼
滤油机流量传感器故障 ,滤油时,传感器上只有一个电源指示灯亮,其余流量指示不亮。检查发现,机器上电前测量输出触点灰线和黑线间阻值4.8kΩ,上电后测量无穷大。根据传感器上示意图可知,这是一对常开触点 ,有流量时这对常开触点应该接通。 BN棕色和BU蓝色为电源线,上电后测量为220V正常 。
附件 微信图片_20250608200056.jpg

附件 微信图片_20250608200103.jpg
[此贴子已经被jint于2025/6/9 11:27:11编辑过]
思想决定高度
22580
liuxd6909
文章数:11960
年度积分:148
历史总积分:22580
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/6/8 20:27:10
#1楼
打开配电箱门,将GY灰色和BK黑线拆下,端子上进行短接,模拟滤油时发现油温升高,传感器依然只有红色电源指示灯亮,没有变化 。这正证实了之前的推测,该流量传感器确实坏了,它在滤油时已经没有了输出。
附件 微信图片_20250608200100.jpg
思想决定高度
11239
Tivian
文章数:2708
年度积分:721
历史总积分:11239
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/6/8 21:07:23
#2楼
可以拆开修下...
22580
liuxd6909
文章数:11960
年度积分:148
历史总积分:22580
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/6/8 21:29:06
#3楼
以下是引用Tivian2025/6/8 21:07:23的发言:
可以拆开修下...
这个没看着哪能拆开
思想决定高度
20733
877476825
文章数:8569
年度积分:664
历史总积分:20733
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/6/9 8:13:56
#4楼
这种结构紧凑,估计都灌胶了。自己很难维修
不走寻常路。