西门子的AE08是不带光电隔离的,就是说模块的24V输入的地与PLC的背部的IO总线的地是直接相连的。

它有两点危害,一是如果2个AE08的模块同时连接时,如果24V和地有一个稿颠倒了,它能够通过背部总线将2个模块烧坏,另一危害是由于接地问题造成外部干扰直接串入会影响IO总线的正常通讯。好多客户遇到过CPU黄灯停机指示,我们推测可能与这个有极大的关系。我们大连德嘉不采用这种设计方式,我们用光耦将模块与PLC IO总线通过光耦隔离,彻底隔绝了上述2种问题的发生,同时我们使用的是24位AD转换芯片,精度和线性度远远高于西门子的12位AD转换芯片,同时我们制作模拟量输入模块已经有了7年以上历史,因此我们推出的这款兼容型AE08会给客户带来非常完美的体验。而且与西门子原装模块完全兼容可混合使用,更可以搭配ET200 SP CN接口模块或者ET1200接口模块作为远程分布式IO使用,性价比极高!