24 v开关电源问题

19424
aaxin2008
文章数:5047
年度积分:592
历史总积分:19424
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2025/6/2 13:51:02
#0楼
他的0v和外壳相通么?
也就是说:p24与n24之间电压,p24与外壳之间电压,这俩相同么?
此帖发自手机工控论坛
 一花一世界,一佛一如来
43683
YXBK 版主
文章数:20013
年度积分:1062
历史总积分:43683
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/6/2 15:00:43
#1楼
这个很简单,你用万用表量一下就知道了
大家一起学习
1547
981183833
文章数:339
年度积分:505
历史总积分:1547
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2025/6/2 16:01:42
#2楼
肯定是不通的,通了就说明哪里有短路的地方
19424
aaxin2008
文章数:5047
年度积分:592
历史总积分:19424
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2025/6/2 16:45:31
#3楼
以下是引用YXBK2025/6/2 15:00:43的发言:
这个很简单,你用万用表量一下就知道了
p24对地有24v
此帖发自手机工控论坛
 一花一世界,一佛一如来
11239
Tivian
文章数:2708
年度积分:721
历史总积分:11239
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/6/2 16:50:50
#4楼
正常不会通的 但有的是在电箱里0v直接接地 进口设备上多见
此帖发自手机工控论坛
27528
goldage
文章数:15477
年度积分:820
历史总积分:27528
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/6/2 20:57:35
#5楼
外壳接地,GND不接外壳
20733
877476825
文章数:8569
年度积分:664
历史总积分:20733
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/6/2 23:08:21
#6楼
只要能用,可以不管他
不走寻常路。
41093
tigermu 版主
文章数:15034
年度积分:608
历史总积分:41093
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/6/3 8:09:25
#7楼
通常是pe接壳,gnd隔离壳体。
清泉石上,明月松间。
29037
秀空
文章数:13492
年度积分:529
历史总积分:29037
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2025/6/3 8:30:52
#8楼
应该是不通的。
2885
qw945923000
文章数:554
年度积分:546
历史总积分:2885
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2025/6/3 8:41:44
#9楼
这个就是看设备本身设计,全部断电后测量GND与外壳是否是导通的判断一下。