24V的电流怎么计算,怎么选开关电源?



附件 直流电源怎么选型.jpg



大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
21553
bnnyygy
文章数:6171
年度积分:449
历史总积分:21553
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/4/3 15:08:21
#1楼
反正不贵,往大了选,

你那个17-18A是怎来的?16DI,本身模块不咋耗电吧。

一般的模块自身耗电+外面设备耗电,累加起来,然后留个余量就OK了。

比如,额定电流6A~8A,你选个10A的就行,

如果电流太大就考虑2个或者多个电源供电,负极接一起等电位就OK了。
4437
15898151893
文章数:1339
年度积分:544
历史总积分:4437
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2025/4/3 15:53:04
#2楼
预算充足就高点选。
43278
YXBK 版主
文章数:19865
年度积分:657
历史总积分:43278
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/4/3 15:57:23
#3楼
19.13   选20A就可以了
大家一起学习
15350
xuhuifox
文章数:2882
年度积分:267
历史总积分:15350
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2025/4/3 16:43:33
#4楼
那个16DI的电流是不是算的太大了啊!感觉模块应该不怎么耗电吧!
                 一切为了生活
1310
981183833
文章数:266
年度积分:268
历史总积分:1310
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2025/4/3 20:22:21
#5楼
保险起见比峰值电流大个5A以上就可以了
473
kat2007
文章数:6
年度积分:68
历史总积分:473
注册时间:2016/6/27
发站内信
发表于:2025/4/3 21:05:56
#6楼
主要看钱下菜。同样标准的品牌与小作坊价格相差很多倍。
19583
pqsh 版主
文章数:7458
年度积分:199
历史总积分:19583
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2025/4/4 9:08:29
#7楼
你这个真是胡闹, 耗电数据不对.
DI要是一块要17A, 那10块不得要170A?
一个DI点, 接通电流也就在5~10mA, 模块本身功耗个位数w.
一套这样的系统, 弄个5A的24V就够够的. 仔细算的话2A都够.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
25912
ytleaderplc
文章数:10856
年度积分:475
历史总积分:25912
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/4/4 10:21:48
#8楼
留出一定的余量
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
6414
zq3076
文章数:2248
年度积分:115
历史总积分:6414
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2025/4/4 18:09:41
#9楼
以下是引用xuhuifox2025/4/3 16:43:33的发言:
那个16DI的电流是不是算的太大了啊!感觉模块应该不怎么耗电吧!
这是西门子软件自动算的,我也有点疑惑,所以想问问各位大佬。
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0