远程控制问题

1203
zhaosheng998
文章数:73
年度积分:89
历史总积分:1203
注册时间:2014/3/30
发站内信
发表于:2025/3/18 16:54:29
#0楼
公司一台1200PLC程序用到了modbus指令轮询读取几个从站数据,偶尔会出现轮询busy为1,导致整个轮询卡死,目前都是现场断电重启恢复,因为可以远程访问这台PLC,想请教我直接远程在线stop PLC 再run是否可以?以免每次都跑现场?
12431
逍遥的久鸣
文章数:4556
年度积分:515
历史总积分:12431
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/3/18 18:20:30
#1楼
这个你找大连德嘉,应该有方案。
26318
ytleaderplc
文章数:11005
年度积分:881
历史总积分:26318
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/3/19 7:45:00
#2楼
加个物联网盒子 网关就行了 4g上网的,现场信号不是太弱就行了
附件:
[本地下载]
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
1615
981183833
文章数:344
年度积分:573
历史总积分:1615
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2025/3/19 8:33:44
#3楼
是不是通讯超时时间设置的太短了导致的
54
652217015
文章数:1
年度积分:54
历史总积分:54
注册时间:2025/3/19
发站内信
发表于:2025/3/19 11:08:43
#4楼
你可以用定时器配合计数器,每多少ms读取一个。
或者用完成位+错误位触发下一条通信的方式轮巡读取
2680
771804222
文章数:144
年度积分:339
历史总积分:2680
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2025/3/19 11:47:43
#5楼
维控科技有物联网盒子,叫慧盒,一个1000左右,
41182
tigermu 版主
文章数:15053
年度积分:697
历史总积分:41182
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/3/19 13:22:30
#6楼
断电重启的话,那弄个智能插座连plc的电源呢?
清泉石上,明月松间。
72
喵喵星人牛顿
文章数:57
年度积分:72
历史总积分:72
注册时间:2022/3/11
发站内信
发表于:2025/3/26 16:18:36
#7楼
busy为1你就跳过轮训下一个不就行了,既然是偶发的。光断电重启,人家会觉得你做的东西比较垃圾