我们经常遇到项目已经投产运行,所有设备已经固定好了,无权进行修改。
而且因为没有原程序,我们也无法进行修改的时候,只能将IP地址映射成我们需要的IP地址。
近期我们遇到一位客户的类似情况,解决方案如下,供大家参考:
原项目中PLC IP地址(IP地址是198.120.1.2)无法更改,而厂级网络平台的电脑IP地址在另一段内(IP地址是192.168.0.100),为了使该厂网络平台能够通过ModbusTCP连接该PLC,最简单的办法是使用了大连德嘉的ETH-NAT网络耦合器,将PLC侧中的IP地址映射成192.168.0.72,顺利的解决了网段不同的问题。
原PLC中有触摸屏和上位机(电脑)已经进行了ModbusTCP通讯,而大连德嘉的 ETH-NAT网络耦合器仅把PLC的IP地址映射到另一网络中(外网),而原网络中(内网)各种网络设备的IP地址都被物理屏蔽了,实现了内外网络安全隔离。