您现在所在的是:

人机界面

回帖:13个,阅读:192 [上一页] [1] [2] [下一页]
18903
qjj740210
文章数:4832
年度积分:257
历史总积分:18903
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/2/26 16:19:18
#10楼
回复 #8楼 tigermu
使用模拟器或者实物HMI连接PLC,将连接状态指示灯这个状态位变量再组态一个数值显示框显示,检测发现断线后指示灯由绿变红再变绿(绿=0=正常;红=1=断链接),但是变量确实是只由0变为1。
苦逼的奋斗者
18903
qjj740210
文章数:4832
年度积分:257
历史总积分:18903
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/2/26 16:55:13
#11楼
回复 #8楼 tigermu
咨询了昆泰技术,这个通讯状态量不能当做开关量(0/1)处理,它是一个数值量,0代表连接正常,其他非0有-2等等各种情况,拔掉网线后就是-2状态,咱们组态的指示灯却是开关量,它将-2认作0处理了。
附件 QQ20250226-170221.jpg
监控发现,拔掉网线后这个状态量先是1008,大约5s后变为-2。
[此贴子已经被作者于2025/2/26 17:04:25编辑过]
苦逼的奋斗者
40876
tigermu 版主
文章数:15004
年度积分:391
历史总积分:40876
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/2/27 8:19:44
#12楼
回复 #11楼 qjj740210
那就得做个脚本了,其他值变成非正常值,正常值是0,非正常值是1,然后赋给指示灯。
清泉石上,明月松间。
18903
qjj740210
文章数:4832
年度积分:257
历史总积分:18903
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/2/27 9:07:57
#13楼
回复 #12楼 tigermu
昆仑通态技术就是这么讲的,他说他们做这个习惯使用脚本,就是这样做。
总之屏现在这个McgsPro组态软件平台比之前的Mcgs平台有些变化,有些东西做了改变不能直接转换过来,但新平台使用起来速度效率功能等明显提升了不少。
[此贴子已经被作者于2025/2/27 9:11:29编辑过]
苦逼的奋斗者

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003