测试昆仑通态TPC1031Kt与1200网口连接,界面随便组态了一个填充颜色变化的指示灯表示PLC与HMI的连接状态,正常连接时绿灯,连接中断时红灯。当把PLC与HMI之间的网线拔掉后,组态的指示灯变成红色(表示连接中断),这个没问题。问题是,变成红色后不到5s指示灯又变成了绿色(实质上连接还是断的)。之前做的这个品牌HMI与PLC之间串口连接,记得这个HMI提供的表示连接状态的位在连接中断后会一直是1。(注意看视频左上角组态的指示灯在拔掉网线后显示变红而后又复显为绿色)

附件 QQ20250225-092328.jpg

附件 QQ20250225-092440.jpg
[此贴子已经被作者于2025/2/25 9:41:35编辑过]
苦逼的奋斗者
40876
tigermu 版主
文章数:15004
年度积分:391
历史总积分:40876
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/2/25 13:01:51
#1楼
接上嵌入式软件实际监控呢?看看通道连接里的数值?
清泉石上,明月松间。
1318
981183833
文章数:268
年度积分:276
历史总积分:1318
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2025/2/25 13:18:59
#2楼
看一下你策略里面状态的判断条件
25919
ytleaderplc
文章数:10857
年度积分:482
历史总积分:25919
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/2/26 7:26:29
#3楼
换个高版本触摸屏软件试试看
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
18903
qjj740210
文章数:4832
年度积分:257
历史总积分:18903
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/2/26 9:26:33
#4楼
回复 #2楼 981183833
策略里面只写了一个点击“开始”后循环执行流水灯的逻辑,与这个连接状态位应该没有关系,昆仑通态屏的连接状态位是设备自身提供的。之前使用串口连接,断掉通讯线,组态的这个位会一直为1,恢复连接后才会变为0。
苦逼的奋斗者
18903
qjj740210
文章数:4832
年度积分:257
历史总积分:18903
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/2/26 10:42:14
#5楼
回复 #3楼 ytleaderplc
刚咨询供货商,答复是我使用的这个版本是目前都在使用的最新版本。
[此贴子已经被作者于2025/2/26 11:10:04编辑过]
苦逼的奋斗者
18903
qjj740210
文章数:4832
年度积分:257
历史总积分:18903
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/2/26 10:53:18
#6楼
回复 #1楼 tigermu
感谢版主帮助。
使用电脑端屏的模拟器连接还是一样,拔掉电脑与PLC之间的网线,界面显示连接状态变为1(断线)后5s左右又变回0(正常)了。
您说的监看“通道连接里的数值”,我还不理解怎么搞。
附件 QQ20250226-104602.jpg

附件 QQ20250226-105324.jpg
苦逼的奋斗者
40876
tigermu 版主
文章数:15004
年度积分:391
历史总积分:40876
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/2/26 11:16:55
#7楼
附件 微信图片_20250226111604.jpg
以前我记得好像在调试的时候,设备管理里能直接看到这个数值。现在我这没有试验条件,时间也有点长了,你看看能不能试一下?
清泉石上,明月松间。
40876
tigermu 版主
文章数:15004
年度积分:391
历史总积分:40876
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/2/26 11:18:39
#8楼
不是使用模拟器,就是实物相连,然后在编程环境里看数值。记不清是上位机的还是嵌入式了,当时是用过,找找看吧。
清泉石上,明月松间。
18903
qjj740210
文章数:4832
年度积分:257
历史总积分:18903
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/2/26 13:31:35
#9楼
回复 #8楼 tigermu
应该是上位机PC版组态软件,我一直在用屏,屏的McgsPro组态软件里面只有模拟器。
[此贴子已经被作者于2025/2/26 13:33:57编辑过]