您现在所在的是:

德嘉工控

回帖:2个,阅读:129 [上一页] [1] [下一页]
8244
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1825
年度积分:104
历史总积分:8244
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2025/1/15 11:11:55
#0楼
       WinCC 7.2版本以上就可以直接连接1200PLC,但是数量是有限制的,只能连接8台,因为WinCC使用“SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel”通道只能最多建立8个连接,那么想连多台1200PLC(超过8台)采用什么方法表情
       可以通过增加硬件方式,选用大连德嘉多功能交换机A型,支持S7-1200PLC 和西门子WinCC直连(选用 S7-300 TCP/IP协议),该款交换机可以同时连接2台1200PLC和WinCC通讯,而S7-300 TCP/IP通道最多支持64个连接,也就是能连接64台PLC,通过该方案,最终可以大部分满足日常用户的需求了表情
附件 1.jpg
大连德嘉多功能交换机A型如下:
附件 微信图片_20250115111157.jpg
[此贴子已经被作者于2025/1/15 11:12:37编辑过]
13582
hmz810220
文章数:3223
年度积分:85
历史总积分:13582
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2025/1/15 19:39:06
#1楼
wincc7.5,已连接7台smart,用A型交换机,最近又增加一个A型交换机连接2台smart,会时不时掉线20秒左右,一天会十几次,之前的不会掉线这么频繁,网线,IP地址都检测过了,没冲突及问题,大概还有什么原因
8244
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1825
年度积分:104
历史总积分:8244
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2025/1/16 11:22:42
#2楼
回复 #1楼 hmz810220
画面IO域更新周期不能选择“有变化时”这种的,要选择一种固定周期,比如1s,500ms……
附件 图片2.jpg
还有就是TCP/IP系统参数设置,以下不要勾选
附件 图片1.jpg
[此贴子已经被作者于2025/1/16 11:26:03编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003