发表于:2025/1/13 11:08:11
#0楼
MODBUS_TCP无法访问地址
解决方法:
1. 确认网口灯正常。正常亮两个(正式工作应该亮一个,闪一个);网口灯没有亮两个,请检查或者更换网卡、网线或者交换机测试。
2. 确保控制器和对应设备的IP在同一个网段,子网掩码相同;通过PC ping一下对端设备。在电脑开始处输入“cmd”,打开命令窗口,输入ping测试指令。ing测试代码示例如下:ping 192.168.0.11
3. 检查MODBUSM_DES2里的参数设置是否正确,包括当前控制器的Eth端口,以及对端的端口号是否设置成502。
4. 检查对端设备的MODBUS协议功能码与我们的01/02/03/04/05/06/15/16功能码是否一致,不同的功能码对应不同的指令。
5. 以上都正常还是通信不上,尝试用modbus poll来测试,如果modbus poll都无法测通,请检查从站设备;
更多问题处理可点击→“正运动技术-常见问题指南”查看。
解决方法:
1. 确认网口灯正常。