#0楼
今天管工班用的绕线器坏了,送修,漏保扳把摔断、插座过热烧坏,领了一套新的,换好就把拆下来的漏保拿过来、准备拆了把螺丝什么的留着,打开一看、这东西也太假冒伪劣了、这哪儿是漏电保护器啊,也就是发现及时,要不真出事儿就是把人烧糊了它也不会跳闸。真坑爹啊!生产这种产品的人的良心都被狗吃了。

附件 微信图片_20241226170317.jpg

上海先锋电器厂 先锋牌JDLK-20型漏电保护开关

附件 微信图片_20241226170359.jpg

内部基本结构

附件 微信图片_20241226170338.jpg

没有零序互感器、零序电流放大电路及驱动电路

附件 微信图片_20241226170422.jpg

按实验按钮时220V直接驱动线圈动作,所以不打开往往会认为漏保功能完好

附件 微信图片_20241226170439.jpg

内部联接特写

附件 微信图片_20241226170510.jpg

希望大家多多留心自己管理范围内正在使用的漏电保护器,实验时不要只按实验按钮,可以把漏保下口零线与地短接一下,严防这种假冒伪劣的东西坑人害人,诅咒这种唯利是图、视生命为儿戏的厂商
[此贴子已经被jint于2024/12/26 17:12:41编辑过]
20044
877476825
文章数:8209
年度积分:489
历史总积分:20044
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/12/26 18:46:18
#1楼
如果在外国估计会被罚破产吧,
不走寻常路。
26666
goldage
文章数:15151
年度积分:2168
历史总积分:26666
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/12/26 21:21:45
#2楼
古董啊