发表于:2024/12/25 9:41:03
#0楼
维修一台4kw纺织用变频器,模式工作在矢量模式。电机配的也是4kw.打开发现是v相上桥损坏,并连体同栅极电阻75欧姆烧坏。更换后测驱动波形一致,测静态负压v相为9.6v 上桥UW相静态负压为9.8v,测v相静态负压电流为13ma.UW为30MA,
查了负压电路对比也没有发现为什么v相静态负压电流相差原因,上电用0.75kw电机测试,三相输出电压基本一致,v相低于Uw相2伏多。客户试机炸机,拿回来发现又是v相炸坏。查资料原模块最大使用电流15A.买的二手同型号模块更换,一直合作应该不是模块问题,原型号模块虽然电流余量不多,感觉不是模块问题,还有负压电流相差多少。想不明白,请各位老师分析一下炸机原因。
[此贴子已经被jint于2024/12/26 16:57:56编辑过]
此帖发自手机工控论坛