您现在所在的是:

变频器维修

回帖:6个,阅读:483 [上一页] [1] [下一页]
1507
nzaqwsx
文章数:40
年度积分:81
历史总积分:1507
注册时间:2007/9/12
发站内信
发表于:2024/12/17 20:14:32
#0楼

求助大神看看。三肯变频器75KW变频器。开机显示正常。运行就报这个故障,请求高手指导con  故障代码 恒速过电流
[此贴子已经被jint于2024/12/19 10:22:39编辑过]
12750
YOUFG
文章数:224
年度积分:59
历史总积分:12750
注册时间:2006/11/14
发站内信
发表于:2024/12/17 20:28:45
#1楼
电缆多长距离
1507
nzaqwsx
文章数:40
年度积分:81
历史总积分:1507
注册时间:2007/9/12
发站内信
发表于:2024/12/17 20:47:11
#2楼
回复 #1楼 YOUFG
没有接电机
12750
YOUFG
文章数:224
年度积分:59
历史总积分:12750
注册时间:2006/11/14
发站内信
发表于:2024/12/17 20:52:59
#3楼
空载启动报过流,应该是电流反馈电路的故障
21757
kazefsh
文章数:7253
年度积分:50
历史总积分:21757
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2024/12/18 16:10:41
#4楼
电流采样电路有问题了
12381
Tivian
文章数:3060
年度积分:167
历史总积分:12381
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/12/18 19:55:17
#5楼
应该是电流检测部分有问题了
2768
carefree765
文章数:64
年度积分:87
历史总积分:2768
注册时间:2008/6/26
发站内信
发表于:2024/12/19 16:50:14
#6楼
有的变频器不接电机运行就会报警

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004