这条主线长度大概80米,配电柜是1600A,电缆用了3条4*300+1*150的,应该就是火线、零线300,地线150

先不说1600A配了900平的火线,这样算下来零线也是900平了,我觉得电缆应该是3*300+2*150

我先知道的是这样的电缆(4*300+1*150)是用在什么场合的

附件 微信截图_20241210075718.jpg

附件 微信截图_20241210080751.jpg
[此贴子已经被jint于2024/12/11 10:16:54编辑过]
大家一起学习
10486
Tivian
文章数:2493
年度积分:62
历史总积分:10486
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/12/10 8:56:46
#1楼
主负载应该是三相且相当平衡吧,有的单相负载用变压器接两相火线,那零线就可有可无的了 我们有的设备拉的零线就没用
[此贴子已经被作者于2024/12/10 8:57:52编辑过]
42560
YXBK 版主
文章数:19558
年度积分:374
历史总积分:42560
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/12/10 9:19:31
#2楼
以下是引用Tivian2024/12/10 8:56:46的发言:
主负载应该是三相且相当平衡吧,有的单相负载用变压器接两相火线,那零线就可有可无的了 我们有的设备拉的零线就没用
[此贴子已经被作者于2024/12/10 8:57:52编辑过]

95%都是三相电机
大家一起学习
21059
bnnyygy
文章数:6038
年度积分:125
历史总积分:21059
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/12/10 9:56:36
#3楼
有钱。

三相设备一般来说,偏相不严重,零线电流很小,没必要和相线一样粗
125
yanwenfu
文章数:9
年度积分:125
历史总积分:125
注册时间:2024/12/1
发站内信
发表于:2024/12/10 10:16:10
#4楼
三相负载严重不平衡,感性及容性负载比较多的时候才能考虑这样配
38250
知道一点
文章数:22669
年度积分:469
历史总积分:38250
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/12/10 10:17:27
#5楼
可能库存积压严重~就像当年我用成本百元的按键
设计院出图?~百年大计安全第一
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6749
机栝
文章数:937
年度积分:17
历史总积分:6749
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2024/12/10 15:48:33
#6楼
有钱,任性
知行合一。
13476
hmz810220
文章数:3221
年度积分:285
历史总积分:13476
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2024/12/10 19:18:28
#7楼
如果都是照明,220V的话,零线就要比相线粗了
17476
pan_xiansheng
文章数:2337
年度积分:524
历史总积分:17476
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2024/12/10 20:34:20
#8楼
如果是传统的动力电路,即使三相负载严重的不平衡,其零线上的最大电流也不会超过其中最大的单相负载电流,最多就是等于。

但绝对不可忽视,以上说的电路没有电子设备,也没有谐波电流。近年来,电子设备使用愈来愈广泛,它所带来的副作用也就不可忽视,也就是电路中存在谐波电流,此时的零线也就不是简单应用向量电流法则计算,因此零线的电流必须按相线负载考虑。
17476
pan_xiansheng
文章数:2337
年度积分:524
历史总积分:17476
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2024/12/10 20:43:58
#9楼
因为考虑电路的谐波负载!
谐波电流可在零线上叠加而进一步放大零线电流,发热严重而烧断零线是很有可能的。国内是要求零线与相线同等大小,在国外要求零线比相线还粗。国外考虑谐波的情况更为重视些!

1.在用电负载中,存在很多谐波源,如:空调.电视.节能灯.电脑.电力电子器件........
2.三相负荷不平衡引起的工频电流和3K次(K=1.3.5.7.9)谐波电流在中性线上的叠加有可能大于相电流。