韩国设备稳定运行7年,闲置半年,本次开机后异常如下
使用:sscnet3 总线控制器 Q173 运动控制器
(三菱J4B 报警21.1)
电柜里轴1-轴13一排 26跟接地到一个端子排
其中轴5-轴8 是上平台的四个伺服,生产中
互相不间断报警编码器数据异常
每次断电复机后运行一会,5/6/7/8 不停的跳着报错编码器数据异常
其中第二天 轴5编码器线彻底坏了,第三天 轴5马达编码器彻底坏了
更换后 每次运行1下或者一会 轴6/7 不停的来回跳着报,所有警报都是 21.1编码器数据异常
拆除8跟接地线也是一样现象,磁环加装也没用。大神们,什么原因呢
[此贴子已经被jint于2024/11/21 10:15:44编辑过]
286
2969985636
文章数:13
年度积分:286
历史总积分:286
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2024/11/19 17:30:53
#1楼
那就都把线都换了试试
4300
YS-W
文章数:918
年度积分:1202
历史总积分:4300
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2024/11/21 7:55:52
#2楼
既然出现了编码器线彻底坏过,还是这种报警,当然是先换线,再确认编码器好坏了
5927
第三颗牙
文章数:703
年度积分:780
历史总积分:5927
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2024/11/21 11:33:40
#3楼
都放置半年了,肯定先检查编码器电缆
2199
chengfeil123
文章数:144
年度积分:318
历史总积分:2199
注册时间:2010/7/16
发站内信
发表于:2024/11/26 18:31:51
#4楼
伺服驱动器电池没电了吧或者你拔过编码器的插头
650
slhsynpl
文章数:17
年度积分:60
历史总积分:650
注册时间:2014/12/25
发站内信
发表于:2024/12/5 13:11:16
#5楼
后续,轴7马达的编码器也坏了 ,换了新的线,轴7马达编码器又坏了