您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2个,阅读:87 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

200smart pid回路整定

90
刘永宏
文章数:154
年度积分:90
历史总积分:90
注册时间:2020/2/5
发站内信
发表于:2024/11/4 15:30:55
#0楼
我的pid回路整AQ怎么没有输出?我单独做了模拟量输出控制变频器就有输出,pid就没有输出,请老师们指点一下,谢谢你们

附件 微信图片_20241104154446.jpg

附件 微信图片_20241104154517.jpg

附件 微信图片_20241104154521.jpg
[此贴子已经被作者于2024/11/4 15:45:49编辑过]
此帖发自论坛手机版
6835
asd3971
文章数:1771
年度积分:88
历史总积分:6835
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2024/11/4 16:28:28
#1楼
m0.0=1才能自动,m0.0=0是手动,输出值=vd0
stop
90
刘永宏
文章数:154
年度积分:90
历史总积分:90
注册时间:2020/2/5
发站内信
发表于:2024/11/4 19:21:16
#2楼
谢谢你,明白了
此帖发自论坛手机版

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003