您现在所在的是:

EPLAN

回帖:1个,阅读:108 [上一页] [1] [下一页]
1059
huyafeng
文章数:84
年度积分:70
历史总积分:1059
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2024/9/26 9:45:22
#0楼
用*f13模板生成EPLAN端子图时,如果是多层端子,每层都需要加插入式跳线,端子图会出现以下这种情况

附件 错误的端子图.jpg

这种情况的原因是,端子图的模板文件(*.f13)这一属性<13018>设置成0了

附件 错误的设置.jpg

改成这样,我的端子图跳线这一栏比较紧凑,设置成了2mm,如果你的模板这一栏够大,这个数值可以再大点

附件 正确的设置.jpg

这样不同层的插入式跳线就分开了


附件 正确的端子图.jpg




6269
thomas_top
文章数:556
年度积分:977
历史总积分:6269
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2024/9/26 10:29:51
#1楼
好经验。多谢分享

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003