#0楼
博途V16中组态了一个单相加计数高速计数器HSC1,计数没问题,参考CTRL_HSC: 控制高速计数器块的说明,我现在想着外部给一个I1.0信号,使能计数方向DIR,装载计数方向NEW-DIR赋值-1,高速计数器应该改变计数方向为减计数,但是监控发现,计数器仍然加计数,计数方向没有改变过来。问题出在哪里?
附件 监控变方向.jpg

附件 组态.jpg
苦逼的奋斗者
18433
qjj740210
文章数:4775
年度积分:1202
历史总积分:18433
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/9/25 17:23:23
#1楼
自问自答了。16#80A1错误代码意思:高速计数器的硬件标识符无效(之前一直无视,因为能正常加计数,给忽略了)。组态的HSC_1,简单认为高计数器块HSC引脚就该填写1(要命的是我参考的学习书籍上面就是写的16#00001,我直接改写为1),有了错误代码指引,正块的所有数据中终于找到了硬件标识符。原来应该填写:"Local~HSC_1",这个高计的标识符是十进制257。
苦逼的奋斗者
25144
ytleaderplc
文章数:10616
年度积分:1570
历史总积分:25144
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2024/9/26 7:57:22
#2楼
高端的plc做简单的计数反而麻烦
西门子有些时候是简单问题复杂化,
一些是复杂问题简单化。