您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:357 [上一页] [1] [下一页]
163
1172372438
文章数:255
年度积分:163
历史总积分:163
注册时间:2022/10/8
发站内信
发表于:2024/4/7 11:00:10
#0楼
有没有专业的老司机分享下,没招了。箱变基础建造,接地桩一圈打了6条下去,因为是回填土,土地绝缘值很大,怎么摇都是8欧,中间验收不给过。现在老板只再提供两条接地让我们自己想办法,再打两条下去估计也是那样少不了几欧。有什么办法能取巧一下的吗?
40113
知道一点
文章数:23495
年度积分:1805
历史总积分:40113
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/4/7 12:06:55
#1楼
取巧~亲兄弟是投机
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11128
yutianhe95
文章数:3519
年度积分:870
历史总积分:11128
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2024/4/7 12:15:52
#2楼
一圈连起来之前下面盐撒了没
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
16015
xuhuifox
文章数:2955
年度积分:32
历史总积分:16015
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2024/4/7 12:44:35
#3楼
挖开,撒一大袋盐,再回填,洒几桶水,就应该没什么问题了!
                 一切为了生活
44935
YXBK 版主
文章数:20661
年度积分:114
历史总积分:44935
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/4/7 14:06:40
#4楼
重点是要撒盐
大家一起学习
4264
123321lwq
文章数:1122
年度积分:56
历史总积分:4264
注册时间:2014/1/17
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2024/4/7 17:01:33
#5楼
这个俺有经验!
楼上说的办法好使!
注意点:
1、撒盐+加水可以在短时间内降低电阻,达到标准验收的要求,但是时间久了不管,它的电阻还是会回到你现在的8Ω;
2、可以多撒点盐,然后水泡它多一两天,持续时间会久一点,盐的话就买便宜的海盐就行。

为什么我知道呢!
因为楼主之前实验室测试,对接地电阻要求极高,后来各种办法都试了,现在就是定期的加盐,每天放一根小水管在那里滴答滴答,这样才能长期有效。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
28397
goldage
文章数:15820
年度积分:1689
历史总积分:28397
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/4/7 21:17:49
#6楼
多简单的事啊,找个打井的,挖一个孔,具体需要多深人家可以轻松满足你的要求,然后加盐,投放接地线,灌水,不可能不达标的
12083
Tivian
文章数:2981
年度积分:1565
历史总积分:12083
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/4/8 8:36:11
#7楼
可以打孔下去,然后灌盐水下去,一段时间阻值就达标了
5674
7sun777
文章数:498
年度积分:20
历史总积分:5674
注册时间:2015/7/6
发站内信
发表于:2024/4/8 9:20:18
#8楼
可参考《电工手册》第四版:上海科学技术出版社。里面介绍得比较详细、规范,蛮实用、易操作