18.5kw的蓝海华腾一带电机直流电压就极速下降到三百伏,然后就停止运行了,连3.7kw变频器也带不起来,请求故障原因
此帖发自论坛手机版
21757
kazefsh
文章数:7253
年度积分:50
历史总积分:21757
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2023/7/27 4:22:28
#1楼
预充电,电容
68
近朱者赤O
文章数:44
年度积分:68
历史总积分:68
注册时间:2021/7/20
发站内信
发表于:2023/7/27 8:30:17
#2楼
继电器没闭合吧
3685
qw945923000
文章数:792
年度积分:173
历史总积分:3685
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2023/7/28 14:47:48
#3楼
检测预充电电阻,接触器或继电器,滤波电容