1053
沈证
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1053
注册时间:2003/1/17
发站内信
发表于:2005/9/6 19:04:00
#0楼
SIEMENS S7-200系列模拟量算法程序,模拟量扩展模块EM231 ,温度传感器为1-5V 对应温度为-30-70度,此算法程序如下:
LD AIW0, VW2012
MOVD   &VB2012, AC1
MOVW   *AC1, VW2024                
DIV    +320, VD2022              
MUL    +10, VD2020                
DIV    +320, VD2020              
MOVW   VW2022, VW2026
MOVW   +0, VW2022
MUL    +10, VD2022                
+I     VW2024, VW2026              
-I     +300, VW2026              
MOVW   VW2026, *AC2  通过AC2显示温度值
本程序已在工业应用中,可拷贝后直接粘贴到程序中使用.友情奉献.

ME QQ 82735053
表情表情表情表情表情表情
1528
zhaofeng_518
文章数:349
年度积分:50
历史总积分:1528
注册时间:2001/12/4
发站内信
发表于:2005/9/6 19:54:00
#1楼
不错,地址与指针都有了,学习中
923
tes01
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2005/3/3
发站内信
发表于:2005/9/9 10:34:00
#2楼
程序明显错误:  LD AIW0, VW2012
能编译过去吗?
923
tes01
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2005/3/3
发站内信
发表于:2005/9/9 11:05:00
#3楼
看不懂
是俺水平低?
961
carlrick
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2006/7/9
发站内信
发表于:2007/1/20 10:02:00
#4楼
LD     SM0.0
MOVW   AIW0, VW2012
MOVW   VW2026, *AC2
960
lcx1027
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2007/2/14
发站内信
发表于:2007/3/2 11:47:00
#5楼
谢谢,地址与指针都有了,学习中
1077
iwantfly0700
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1077
注册时间:2007/4/28
发站内信
发表于:2007/5/4 20:35:00
#6楼
欧,日的plc在pid具体控制方面还有蛮大的区别啊