返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
变频器论坛
工控论坛首页
→
变频器论坛
→ 浏览主题:
变频过流报警 经过排查 终于破案了
回帖:
13
个,阅读:
1795
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
变频过流报警 经过排查 终于破案了
收藏
分享到
14108
超级大手
版主
文章数:
4338
年度积分:
50
历史总积分:
14108
作者的所有帖子(4338)
注册时间:
2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/11 5:02:39
#0楼
不到俩月四个闸阀坏了三个
泵内没水转了几天两台37千瓦水泵报废
此帖发自手机工控论坛
【方案】
华北工控ATX-6151工业主板,让超声成像更高质高效!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
18777
qq2994216177
文章数:
5386
年度积分:
50
历史总积分:
18777
作者的所有帖子(5386)
注册时间:
2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/5/11 7:33:32
#1楼
这种设备没人检查值班?
此帖发自手机工控论坛
【方案】
ABB为广州地铁五号线提供配电解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14108
超级大手
版主
文章数:
4338
年度积分:
50
历史总积分:
14108
作者的所有帖子(4338)
注册时间:
2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/11 8:20:11
#2楼
以下是引用
qq2994216177
在
2021/5/11 7:33:32
的发言:
这种设备没人检查值班?
老正规的单位了
专人负责生产 生活 消防的供水 关键问题出在采购上 四个闸阀一共省了160元 造成的损失 重新更换四个闸阀两台水泵大修 人工电力 生产损失直接间接无法估算 最少两万多 可能还要多 这就是省了160元的代价
此帖发自手机工控论坛
【方案】
服务金融大数据,华北工控可提供银行客户信息管理系统专用计算机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
11229
yutianhe95
文章数:
3532
年度积分:
50
历史总积分:
11229
作者的所有帖子(3532)
注册时间:
2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2021/5/11 8:39:39
#3楼
你们这阀门坏的主要原因是? 阀板生锈卡住?密封不行还是阀杆坏了? 这消防的阀门应该不经常开,我们用的也有一部分温州货但也没怎么出问题。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
【方案】
英威腾CHV190开环矢量控制在固定式门座起重机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5609
516596794
文章数:
147
年度积分:
63
历史总积分:
5609
作者的所有帖子(147)
注册时间:
2016/9/6
发站内信
发表于:2021/5/11 9:14:50
#4楼
还有没有成熟的方案,可以在闸阀坏的时候保护水泵呢?
比如:增加水流开关,压力开关,精确限定电机的电流值。
【方案】
台达机电产品在热流道上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5291
799676754
文章数:
1536
年度积分:
50
历史总积分:
5291
作者的所有帖子(1536)
注册时间:
2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/5/11 9:16:39
#5楼
购到翻新的或小作坊生产的阀门,这个阀不容易损坏。
雷电
【方案】
全集成控制平台在高效、高精度变压器铁芯生成设备中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14108
超级大手
版主
文章数:
4338
年度积分:
50
历史总积分:
14108
作者的所有帖子(4338)
注册时间:
2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/11 11:07:31
#6楼
以下是引用
yutianhe95
在
2021/5/11 8:39:39
的发言:
你们这阀门坏的主要原因是? 阀板生锈卡住?密封不行还是阀杆坏了? 这消防的阀门应该不经常开,我们用的也有一部分温州货但也没怎么出问题。
我看了都是翻新的 全是丝杠脱扣闸坨掉下了 把水都挡住了
此帖发自手机工控论坛
【方案】
机床数控化改造应用方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
28554
goldage
文章数:
15853
年度积分:
72
历史总积分:
28554
作者的所有帖子(15853)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/5/12 21:17:55
#7楼
碟阀也和你那种差不多价钱,阀门状态更直观,法兰安装方式更方便
【方案】
CNC | 出现这样的画面报警怎么办?
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8876
产品体验中心会员
xupeng2008
文章数:
1913
年度积分:
50
历史总积分:
8876
作者的所有帖子(1913)
注册时间:
2009/5/14
发站内信
发表于:2021/5/13 13:39:10
#8楼
这个阀门也太渣了 不过泵要有对应保护能好一点
【方案】
CNC|总有一款适合你! 连接外部PLC方式大全
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14108
超级大手
版主
文章数:
4338
年度积分:
50
历史总积分:
14108
作者的所有帖子(4338)
注册时间:
2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/14 22:46:36
#9楼
以下是引用
xupeng2008
在
2021/5/13 13:39:10
的发言:
这个阀门也太渣了 不过泵要有对应保护能好一点
泵内无水干转时属于超轻载 保护控制系统是无法侦测到的 因为它的责任是保护电动机 电机轻载对它来说是一种享受
此帖发自手机工控论坛
【方案】
华北工控:“刷脸”时代,人脸识别技术应用越来越广泛
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]变频器维修从入门到精通
•
[视频课程]变频器PID功能精讲
•
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
•
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
•
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
•
[视频课程]PID控制规律及其应用
•
[视频课程]模拟量控制基础知识
•
[视频课程]0基础玩转变频器
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
62.4004