dvp24es,上电err灯闪烁,不能与pc连接,还有救吗?
86855
ZCMY 版主
文章数:47693
年度积分:62
历史总积分:86855
品牌积分(台达):194
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/2/23 8:27:00
#1楼
常亮就麻烦了,闪的话找个手持编程器连上,可以通讯上清除下内存试下;
27116
ytleaderplc
文章数:11262
年度积分:76
历史总积分:27116
品牌积分(台达):37
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2021/2/23 9:12:37
#2楼
估计希望不大了 连接不上电脑了。
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
45144
YXBK 版主
文章数:20743
年度积分:72
历史总积分:45144
品牌积分(台达):218
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/2/23 9:32:52
#3楼
电脑都连接不上了,估计是没戏了。
大家一起学习
3286
nzyxcnzyxc
文章数:411
年度积分:50
历史总积分:3286
品牌积分(台达):216
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2021/2/23 19:10:51
#4楼
回复 #1楼 ZCMY
没有手持编程器,game over,耗子尾汁了
3286
nzyxcnzyxc
文章数:411
年度积分:50
历史总积分:3286
品牌积分(台达):216
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2021/2/23 19:11:03
#5楼
回复 #2楼 ytleaderplc
谢谢
3286
nzyxcnzyxc
文章数:411
年度积分:50
历史总积分:3286
品牌积分(台达):216
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2021/2/23 19:11:17
#6楼
回复 #3楼 YXBK
谢谢
28549
goldage
文章数:15851
年度积分:67
历史总积分:28549
品牌积分(台达):99
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/2/23 20:58:49
#7楼
没救,台达这样的事故不算少见
15332
deweg
文章数:2062
年度积分:59
历史总积分:15332
品牌积分(台达):5
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2021/2/23 21:31:04
#8楼
回复 #7楼 goldage
我这边有个客户,每年厂里过年关机放假,总有台达的PLC开不起来,电池没电的丢程序,有电池也丢程序。
50
神的传说
文章数:1006
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):71
注册时间:2021/9/11
发站内信
发表于:2022/3/16 9:35:55
#9楼
可以恢复出厂